Наливной пол Ivsil Tie-Rod-III поверх старой асфальтовой стяжки

список тем
lem 31.05.09 15:29

 

Здравствуйте,
Ситуация:
В квартире старая асфальтовая стяжка под паркет (сталинский дом, перекрытия монолит)
В ней новые штробы под электрику (проводка в метал.гофре 25мм) залиты смесью М-150 и 300. Гофра ниже уровня стяжки на 10-20мм.
Предполагаемая толщина наливного пола - 20-30мм
подскажите плз:
1. Можно ли лить TIE ROD III на такое основание?
2. Чем его подготовить?
3. Сколько дней должен быть возраст М-150 в залитых штробах?

подписаться
 
Автор Высказывание
lem
31.05.09 21:32
уточнение: стоит ли пытаться делать жесткую стяжку, или сразу ориентироваться на плавающую?
IVSIL
01.06.09 16:23
Добрый день! В данном случае очень велика вероятность того, что сила сцепления заливаемого пола и основания будет минимальной. Поэтому мы бы порекомендовали вариант с "плавающей" стяжкой. IVSIL TIE-ROD-III вполне подходит для устройства подобной стяжки. Основание необходимо отчистить от грязи, пыли и обработать грунтовкой IVSIL TIE-ROD. По периметру комнаты на толщину заливаемого пола необходимо обязательно проложить демпферную ленту. Толщина слоя IVSIL TIE-ROD-III в данном случае должна составлять не менее 4 см, а возраст М-150 не менее 14 дней.
lem
01.06.09 18:59
Спасибо, а нужно ли укладывать на основание что-либо кроме грунтовки? (пленку, смесь водостоп и тп)
IVSIL
02.06.09 17:35
Добрый день! Мы бы порекомендовали уложить на старую асфальтовую стяжку плёнку, так как в основании возможно присутствуют трещины, через которые наливной пол может просачиваться в процессе заливки. Как правило, прослойка из какого-либо специального материала делается для достижения тепло и звукоизоляционного эффекта при устройстве "плавающей" стяжки. Требования к подобным материалам описаны в “Пособии к СНиП 3.04.01-87 Рекомендации по устройству полов”.
Ilze
04.06.15 12:13
IVSIL: Мы бы порекомендовали уложить на старую асфальтовую стяжку плёнку, так как в основании возможно присутствуют трещины, через которые наливной пол может просачиваться в процессе заливки.
Добрый день, а что тогда грунтовать?! У меня та же проблема - асфальтовая стяжка. Или пленку положить на стяжку и сверху заливать IVSIL TIE-ROD-III без всякого грунта?
Ilze
04.06.15 12:14
IVSIL: Мы бы порекомендовали уложить на старую асфальтовую стяжку плёнку, так как в основании возможно присутствуют трещины, через которые наливной пол может просачиваться в процессе заливки.
Добрый день! А что тогда грунтовать?! У меня та же проблема- асфальтовая стяжка. Или на неё просто положить пленку и залить IVSIL TIE-ROD-III?
 

 