Lenok 16.05.12 15:31

 

Добрый день. Интересуют Ваши рекомендации по отделке внутренних и внешних откосов(деревянные евроокна).
По нормативам
1)для внешних откосов: Наружный слой должен быть водонепроницаем, а паропроницаемость материала наружного слоя - не менее 0,15 мг/(м*ч*Па)
2)для внутренних откосов: паропроницаемости не более 0,01 мг/(м*ч*Па).
Какова последовательность применения Ваших материалов в каждом случае (внутр. и внешн. откосы)?

подписаться
 
Автор Высказывание
IVSIL
16.05.12 17:32
День добрый!
Если быть точными, то в нормативном документе, из которого взяты вышеуказанные значения паропроницаемости, говорится не о отделке откосов, а о отделке наружного и внешнего слоя монтажного шва. Этот документ имеет название ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия" . Как правило, для заделки таких швов используются различные паропроницаемые и непаропроницаемые герметики, специальные ленты и т.д. В ассортименте нашей компании подобных материалов нет.
Lenok
18.05.12 15:04
Спасибо за уточнение, но для штукатурных откосов (если таковые планируются) требования определяются именно из этих показателей. Т.е. штукатурный слой должен быть по свойствам приближен к показателям монтажных швов. Пр. :Снаружи окна пароизоляционная лента. Штукатурим наружные откосы. Штукатурка перекрывает щель между рамой и откосом (внутри остаётся пароизоляционный слой), так эта штукатурка не должна ухудшать пароизоляцию, т.е. должна быть водонепроницаема и паропроницаема не менее 0,15 мг/(м*ч*Па). Аналогично и для внутренней штукатурки.
Поэтому и вопрос: посоветуйте из Ваших материалов штукатурку и шпатлёвку для внутренних(паронепроницаемая) и внешних откосов(паропроницаемая водонепроницаемая).
IVSIL
22.05.12 14:29
Добрый день!
Изучив данный вопрос более подробно, можно сказать следующее. Приведенные выше значения коэффициента паропроницаемости не совсем корректны. Это связано с изменениями и поправками к национальным и межгосударственным стандартам (включая ГОСТ 30971-2002), которые были внесены и утверждены в 2005 году. Более того, на данный момент времени статус ГОСТ 30971-2002 однозначно не определён. Дело в том, что имеются письма Министерства регионального развития Российской Федерации "О статусе ГОСТ 30971-2002" и "О применении ГОСТ 30971-2002" в которых, по сути, говорится об отмене действия данного нормативного документа. Следовательно, в обязательном применении ГОСТ 30971-2002 необходимости нет. Однако всё же существует ряд нормативных документов, на которые можно ориентироваться при выполнении строительно-монтажных работ, - это ТР 152-05 «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков», а также СТО 49299418-001-2006 «Узлы примыканий оконных и дверных блоков, витражных конструкций к внешним ограждающим конструкциям. Технические условия». Повторимся, что вся перечисленная документация регламентирует устройство примыкания оконных и балконных дверных блоков (монтажные швы). Каких-либо конкретных требований к материалам на основе минеральных вяжущих, применяемых для отделки наружных и внутренних откосов, не предусмотрено. Единственное требование, предъявляемое ТР 152-05, состоит в том, что штукатурные слои наружного и внутреннего откосов должны иметь фаску для заполнения герметиком (рис. 4 стр. 25 и рис. 1 стр. 23). В другом же документе, СТО 49299418-001-2006, говорится, что для отделки наружных и внутренних откосов должны применяться водостойкие материалы (п.п. 4.10.4 стр. 16).
Наша компания не является организацией, которая специализируется на работах подобного вида (отделка внутренних и наружных откосов). В связи с этим каких-либо технологических карт или регламентов на данный вид работ у нас не имеется. Для отделки откосов мы рекомендуем использовать гипсовые и цементные штукатурки в зависимости от сферы их применения.
Lenok
22.05.12 15:05
Спасибо за разъяснения. Думаю в таком случае можно применить теплоизоляционную штукатурку IVSIL TERMOSIL и для внутренних и для наружных откосов.
IVSIL
22.05.12 17:14
Теплозвукоизоляционная штукатурка Termosil сделана на цементной основе, соответственно её можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.
Elena-SP
25.06.12 09:21
Просьба сообщить какова паропроницаемость у штукатурки Termosil.
IVSIL
25.06.12 16:13
День добрый!
Паропроницаемость штукатурки Ivsil Termosil составляет 0,22-0,24 мг/м*ч*Па.
 

 

Написать сообщение